Подскажите, хочу проверить полученный из ремонта трансформатор (тип в заголовке). Чтоб быть уверенным перед установкой на месте. Транс был в ремонте в специализированной фирме, но чем черт не шутит... Сейчас временно находится в теплом гаражном боксе. Хочу подать на него 3 фазы со стороны НН и понаблюдать за работой на ХХ, пару часов. Правильно мыслю? ...У нас трансформаторами энергетик занимался, но он уже в "новогоднем трансе"

А у меня в помощниках еще двое электриков, но они совсем зеленые...
А где ремонтировали -испытаний транса что ли не проводили? Протокола есть? Если нет, то пытать масло, мегером крутнуть сначала, потом уже то что предложили
Спасибо за ответ, значит я на правильном пути...
Цитата(с2н5он @ 29.12.2013, 17:25)

А где ремонтировали -испытаний транса что ли не проводили? Протокола есть? Если нет, то пытать масло, мегером крутнуть сначала, потом уже то что предложили
Испытания проводили и протоколы есть. Просто отремонтировали его еще весной, а получили мы его только сейчас. Контора проволочила с оплатой, все денег не было, дело уже до скандала дошло... Все это время он хранился неизвестно как и в каких условиях...
Мегаомметром, конечно крутнем и сопротивление обмоток глянем...
Работник
30.12.2013, 9:18
Можно указателем на стороне 10 кВ пощупать будет. Очень хорошую картину дает измерение коэффициента трансформации. Приборов конечно с требуемым классом точности нет у Вас, но подать на высокую сторону 0,4 кВ и посмотреть что он выдает на низкой можно и с простым вольтметром.
ScorpionXXX
30.12.2013, 12:27
обычно производят испытание повышенным напряжением, потом коэффициент абсорбции, и коэф. трансформации.
добавлю мало ли что. При проверке коэффициента трансформации надо подавать на высокую сторону 380 а на низкой измерять, а то мало ли наоборот сделаете
Проверили сегодня транс, нормально работает. Завтра будем ставить, кран-манипулятор заказан. Главное, чтоб погода не подвела... Сегодня целевой инструктаж с бригадой провел, и разбор неясных вопросов с пристрастием, вроде всем все понятно...
сергей_абрамов
31.12.2013, 13:37
Цитата(Ixtim @ 29.12.2013, 12:27)

Подскажите, хочу проверить полученный из ремонта трансформатор (тип в заголовке). Чтоб быть уверенным перед установкой на месте. Транс был в ремонте в специализированной фирме, но чем черт не шутит... Сейчас временно находится в теплом гаражном боксе. Хочу подать на него 3 фазы со стороны НН и понаблюдать за работой на ХХ, пару часов. Правильно мыслю? ...У нас трансформаторами энергетик занимался, но он уже в "новогоднем трансе"

А у меня в помощниках еще двое электриков, но они совсем зеленые...

Только ради бога не подавайте на низкую сторону 380 , а то на выходе с высокой получите 1 десяточку, у кто из зелёных электриков коснётся токоведущих частей. Если будете подавать, то на высокую сторону 380 . На выходе снимайте показания и записывайте измерения во всех положениях ансафа.
Удачи.
Цитата(сергей_абрамов @ 31.12.2013, 13:37)

Только ради бога не подавайте на низкую сторону 380 , а то на выходе с высокой получите 1 десяточку
Именно так его и проверяли

,а как его еще прогрузишь напряжением? Транс поставили 31-го, сегодня был с осмотром на объекте, трансформатор работает нормально, нагрузка близка к 100%
Цитата
Именно так его и проверяли

Не послушали таки. А коэффициент трансформации как измерили - по свечению УВНа на высокой стороне?
ScorpionXXX
5.1.2014, 18:12
Цитата
а как его еще прогрузишь напряжением?
Вообще-то есть специальное оборудование типа АИД-70, ибо ваш метод не дает полную гарантию. Скажите а вы коэффициент абсорбции измеряли?
сергей_абрамов
5.1.2014, 20:01
Цитата(Ixtim @ 5.1.2014, 12:47)

Именно так его и проверяли

,а как его еще прогрузишь напряжением? Транс поставили 31-го, сегодня был с осмотром на объекте, трансформатор работает нормально, нагрузка близка к 100%
При высоковольтных испытания подаётся 25 килоВольт , в Вашем случае, на 6 шестёрку 22,5 киловольта, и выдерживается в течение одной минуты. Это на высокую сторону, на низкую 3 киловольта. и тоже в течение минуты выдерживается. И при всём этом нужно соблюсти организационно -технические мероприятия, для того , что бы "зелёные электрики" созрели, пожелтели .

А на самом деле, будьте осторожны, читайте ПУЭ. Если хотите написать мемуары.
Удачи
А вот это из каких нормативов взято?
Цитата
, на низкую 3 киловольта
сергей_абрамов
6.1.2014, 11:37
Цитата(uvk2 @ 6.1.2014, 7:18)

А вот это из каких нормативов взято?
Из РД организации занимающейся ремонтом трансформаторов примерно 60 лет.А мы взяли за основу их РД, потому что других не было, ну и то, что при включении происходят " скачки " ,как по току и напряжению.
Удачи.
А поделиться сим нормативом в качестве подарка?
сергей_абрамов
6.1.2014, 11:51
Цитата(с2н5он @ 6.1.2014, 8:46)

А поделиться сим нормативом в качестве подарка?
Посмотрю на работе после праздников, надеюсь найду .
В "Объёме и нормах испытания", табл. 6.1 приведены значения испытательного напряжения в зависимости от класса напряжения. Что есть "Класс напряжения электрооборудования" применительно к силовым трансформаторам, у которых минимум два напряжения? У меня вот вызывает сомнение относительно 3 кВ на сторону НН.
Это значит, что при испытании обмотки НН повышенным напряжением 50Гц, на обмотку ВН ставится закоротка между выводами и на "землю". Величина испытательного напряжения 4,5кВ (для нормальной изоляции- тр-р ТМ), продолжительность- 1минута. При испытании обмотки ВН, аналогично закорачивается обмотка НН.
Да я не о методике испытания, а о величине исп. напряжения стороны НН.
Цитата
Что есть "Класс напряжения электрооборудования" применительно к силовым трансформаторам, у которых минимум два напряжения?
Ну дык и графы соответствующие в таблице на каждое напряжение есть. НН до 0,69кВ, и т.д
Там написано "Класс напряжения электрооборудования", т.е. надо понимать установки в целом, а не отдельных составляющих её частей как-то обмотки ВН или НН. Непонятка какая-то здесь. Когда мы кидаем 22 на ВН относительно НН то это нормально, а почему в обратную сторону только 4.5?
сергей_абрамов
7.1.2014, 15:05
Цитата(uvk2 @ 7.1.2014, 7:48)

Там написано "Класс напряжения электрооборудования", т.е. надо понимать установки в целом, а не отдельных составляющих её частей как-то обмотки ВН или НН. Непонятка какая-то здесь. Когда мы кидаем 22 на ВН относительно НН то это нормально, а почему в обратную сторону только 4.5?
Изоляция обмоточного провода,/шинки/ просто не выдержит.
Изоляция провода тут ни при чём. Достаточно посчитать величину вольт/виток. И мы узнаем что между соседними витками очень маленькое напряжение.
Господа, между витками там вообще никакого напряжения нет, обмотки то закорочены, и ток по викам не протекает. Разности потенциалов ни между витками, ни между слоями нет. Она есть только между оботкой и корпусом и и второй заземленной обмоткой. Поверю в 4.5 кВ если только кто-то скажет, что собственноручно разбирал "активную зону" и видел что между обмоткой НН и сердечником изоляция слабая, и 22 кВ не выдержит. Больше ему с НН пробиваться некуда.